电蒸箱380V的加热管该成220V电加热管接民用电行吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 18:34:44
我买了一台点蒸箱原来配的是三根380V电电加热管要接380V的电,但我们这里没380的电,我就把其中两根串联到一块成立单项6000W电功率了,可运行了20分钟后跳闸。。没法用,我设想能不能买两根220V3000W电电热管串联到一块接民用电呢?

完全可以,不过要对原来的电路结构进行改装,接触器是肯定要换的,因为接触器的线圈电压不同了。其他配件全部使用原来的。因为原来使用三根电热管,所以该220后也要使用三根,这样可以把原来三根的孔全部用上,至于一根使用多大功率的电热管,还要根据你的线路的线径、容量。如每根选用1.5-2KW的即可。

只要总功率合适,就没有问题。
在国内很多生产厂商都会将电烤箱,电蒸箱,醒发箱等大型用电设备设计成380V,220V通用的模式,只要电源能提供足够的功率,可以方便的使用任意一种电压。
由于目前普通用户的进户电源都是32A以上的电流,所以大约可以使用7000瓦以下的用电设备,加上电蒸箱,只要所有的用电设备总功率在7000瓦以下就没问题。
如果需要将380V设备改制成220V的,最好请专业电工处理。

应该可以,考虑原电路应该是三根加热管接成角形接线,两根串连后接220v电原,功率已经变的比原来的小很多,而还跳闸原因很多,可能开关问题,应用三根与原同功率而电压为220V加热管全并连.如内有接触器应更换为220V线圈的,且导线开关要配套使用

如果不利用原有的电气部件,例如各种接头、开关和导线,另外拉线和开关等是可以的,否则要计算原有部件的电流值是否够。因为同样功率下380伏的电流比220伏的电流小,原有部件是按照380伏的电流配置的。