630变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 19:49:12
谁知道630 变压器 走多少个流 国家规定是多少个流 国家规定1KW给多少个流 630变压器 远程控制上的额定功率国家标准是多少功率 630变压器
输出功率怎么算 是不是拿630乘1.5 还是1.2
今年8月19日 鞍山电业通知个大用电大户 签合同 一个是变压器使用功率 一个是使用需量

我单位签的是 变压器使用功率 去电业问了 给每个变压器80%使用率 我单位是630的 我就想知道 630的变压器 电业 给多少功率 他们的标准是多少 远程控制上有电流表 多少是超额了

630 变压器,就是630kVA 变压器,低压侧电流=630/1.732/0.4=909A,意思是可以负荷909安培的电流。
不是国家规定是多少个流,是按公式计算出电流。
单相1KW=1000/220=4.5A,不是国家规定1KW给多少个流,是按公式计算出电流。远程控制上的额定功率,我没明白你的意思?变压器好像没远程控制上的额定功率这个概念。
630kVA叫视在功率,你说的输出功率可能是指多少kW,叫有功功率。
有功功率=视在功率*功率因数,电动机的功率因数约为0.65,电阻性用电器的功率因数(如电热丝、白炽灯泡)的功率因数为1。
注:其实上面的说法不是很严谨,为了让你明白,所以尽量说得通俗些。

按你的问题补充进行补充回答:你说的“远程控制”,叫做负荷控制装置,如果合同规定给每个变压器80%使用率,909A*0.8=727A,超过727A就是超额了。

变压器的电流不是谁规定的,是科学的东西。任何一个初中生都可以计算的。
每1KVA的电流为1.5A(三相)630的应是945A。可以超20%的负荷。(但最好不要长期超)
给每个变压器80%使用率 ,就是说,要求不低于504KVA。(或不高于?)

可以输出最大909A电流(380v)