梁钢筋锚固直锚不足时是否可以只弯锚不足部分?还是必须弯锚15d?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 10:32:38
谢谢!

必须弯锚15d,但是WKL除外(屋面框架梁)
不要把0.4Lae+15d与lae比较。lae是直锚长度的标准,当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,至于为什么取定15d,这是一个构造要求,这是经过力学实验的,当在直钩上 5d 10d处都有内力(变形)的存在,15d处就没有了。所以弯锚只需15d,短了不行,长了浪费。
解释的这么深刻,希望能追加点分喽 哈哈

呵呵,是这样,梁钢筋锚固直锚不足时可以弯锚,弯锚部分的最小长度是15D
就是说,你按锚固长度算后,弯起部分,要是不足15D时,必须加长到15D
呵呵,你看30G101

楼上的,按你说的,你看这个怎么办
梁端支座长度200,钢筋25的,要求抗震锚固35D,你只弯过来15D,是375+175=550是小于875,那还要求35D感干什么,直接告诉你弯锚15D,不是简单多了,也好理解?

可以,满足锚固长度就行了。

后者