某35KV客户,变压器为800KVA,35KV侧计量,采用0.2S级200/5互感器,在负荷少于10%的情况下会影响计量的准确性?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 05:33:52
800KVA变压器35KV侧电流为13A,电流互感器,应配变比15/5.
在负荷少于10%的情况下,流过互感器的一次电流只有不到1%,肯定会影响计量的准确性,如果该互感器是计费CT的话,是不容许的。
35KV变压器,800KVA,35KV侧额定电流约13.2A。在负荷少于10%的情况下,电流不足1.3A,这么小的电流,用200/5电流互感器,表计的二次电流仅0.032A。而计量电度表的额定电流一般都是1.5(6)A,你的电流只有2%左右。计量误差会很大,会少计电量。
负荷按10%计算,为800*10%=80KVA
10%运行时低压电流按0.4KV电压时计算:80/1.732/0.4=115.5 A
选择200/5的互感器应该是可以的,仅供参考哇~
然后发现楼主说的是35KV侧计量,同理计算 80/1.732/35=1.32 A
选用200/5显然不合适了,二次电流 1.32/(200/5)=0.033 A,太小,测量误差会很大
如果负载为80KVA那末根本无法计量