由一个变电站双回路分段供电,请问高可靠性供电费应该交多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 22:21:15
请问郭老师:我单位10KV装机容量9000KVA,实际用电负荷6500KW,由一个变电站双回路分段供电,1段用电装机3500KVA,二段5500KVA,请问高可靠性供电费应该交多少?多谢 急急急。。。

如果你的I段设备3500KVA由一个电源供电,II段设备5500KVA由另一个电源供电,没有母联开关,用电设备只能由其中一个电源供电,你是不需要交纳高可靠性供电费的;

如果你的I段设备3500KVA由一个电源供电,II段设备5500KVA由另一个电源供电,有母联开关,而且每个电源都能带全部(3500+5500=9000KVA)负荷,则无论你是用一路电源还是二路电源,你都需要交纳9000KVA容量的高可靠性供电费;

如果你的I段设备3500KVA由一个电源供电,II段设备5500KVA由另一个电源供电,有母联开关,二段负荷能够互带,但当二个电源能带的负荷容量不一样时,你应该按最小电源容量交纳高可靠性供电费;

1、按照规定“为了节约电力建设投入,合理配置电力资源,对申请新装及增加用电容量的两路及以上多回路供电(含备用电源、保安电源)用电户,在国家没有统一出台高可靠性电价政策前,除供电容量最大的供电回路外,对其余供电回路可适当收取高可靠性供电费用。”应该只收取一个回路的高可靠性供电费。
2、至于要不要设自备发电机,主要是看负荷分类和供电情况,如果是一类负荷,而供电给出的两回电源如果是独立电源,且当其中一个电源故障时,另一个电源不会同时受到损坏,则无需自备发电机。如果是特别重要的一级负荷,要增加在电气上与电力系统完全独立的应急电源,比如说自备的发电机组,干电池、蓄电池,供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路。
‘高可靠性供电费’应该是‘增容费’,按变压器容量收取。如果安装自备发电机,可以减少1台变压器,少付11万元。自备发电机如果取自同一段母线,或同一变压器,就不能保证高可靠性供电,只有靠自备发电机,双回路供电电源最好取自不同的变电所。才能保证高可靠性供电。

双回路供电,电费同单回路是一样的。
只是安装时的工程费需要用户自己承担。