中性点不接地系统的单相触电是怎么回事?与中性点接地系统的单相触电有什么区别?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 05:15:29

基本知识如zhangchao7473 - 高级经理 七级所述

同时你要明确任何电流的经过都需要完成回路,在你的所说的“系统中”,大部分是变压器或者发电机的负责端,此时电流通过3相线流出,通过中性线流回才是一个标准的单相回路,中性线接地的系统就是把中性线扩展到了“地”,所有与“地”相连的电位均可实现与三相线的单相回路,所以这时只要人一边连着地一边连着单相线产生的触电就是【中性点接地系统的单相触电】之一,特征就是经由“地”导通。
中性点不接地,同时也意味着整个系统要求绝缘,属于I系统,这时人只有在单相和中性线之间才会【单相触电】,特点是人体变成通常意义上的单相用电设备.....

中性点接地系统:发生单相接地时,其余两相电压不变,因此过电压数值小,绝缘水平要求低,因而投资小;但缺点是发生单相接地时,相地之间就构成了回路,接地电流很大,三相平衡被破坏,动作与跳闸,降低了供电可靠性。

中性点不接地系统:单相接地时,接地电流小(仅为电容电流),不动作于跳闸(允许带故障运行一段时间,以检查故障点,或待其自恢复),系统线电压仍然能够保持对称,供电可靠性增强;缺点是,发生单相接地时,中性点被抬升,其余两相升高到线电压值(根号3 倍),对绝缘水平要求高,投资大,不经济。

中性点不接地系统的问题 请高手回答 中性点不接地系统如何构成回路 变压器为什么有的中性点采用直接接地.而有的采用经消弧线圈接地系统或者不接地系统? 在380v/220v三相四线制中性点接地电网发生单相触电,如人与大地的接地电阻为3欧姆,求通过人体的电流是多 为什么小电流接地系统中发生单相接地时流过接地点的电流是两正常相对地电容电流之和? 小电流接地系统单相故障选线和定位的研究,谁能给点资料啊? 小电流接地系统单相故障的特点及过程,越详细越好。 发电机做星形连接,中性点不和大地相连,那么有手摸其中的一相会触电吗?(脚是着地的) 有关中性点不接地的供电系统 中性点不接地