ABB,施奈德变频器恒压供水 一拖2一拖三

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 17:07:40
现有供水系统要求用ACS510变频器实现一拖三恒压均时供水,传感器信号是3路1-10V的信号,我只知道要用SPFC宏 但不知道控制端子上的线怎么接,还需要设置什么参数?
施奈德的变频器ATV系列 输入信号是压差传感器来实现 也要实现一拖三恒压供水,请教老师和高手帮我解决,
这个给定值是通过变频器内部给定来实现的,就是变频器内部设定一个给定值,然后用外部信号来和他做比较 我用SPFC宏 外部信号是一个0-10V的电压信号 要接在AL1上面要怎么设置

510的循环软启有缺陷,年前有个工程就用这个模式,差点搞死,采用固定的变频泵,
1002 DI1
1101 给定2
1102 外部2
1103 AI2
1402 PFC
- -
2003 25
2008 50
2202 20
2203 25
3415 AI2
4001 2
4002 6
4010 内部
4011 27.50%
4012 1.00%
8103 1.00%
8104 1.00%
8105 1.00%
8109 49HZ
8110 49HZ
8111 49HZ
8112 20
8113 23
8114 26
8116 10
8117 2
8120 DI3
8124 10
8125 10
8127 3
9902 7
4011是反馈修整值,要自己算的

给定信号接AI2, 反馈信号接AI1,公用地接AGND,+10V共用。+24V与DCOM短接,DI6为变频器起停数字端口。启动数据9901-中文,9902-SPFC宏,9904以百分比为给定单位。指令输入1001-6,1002-DI6,1003-1.给定选择1101-2,1102-DI6,
忘问了,你用什么控制器?你用一个3泵循环软起的供水控制器完全可以实现此功能。变频器设为ABB标准宏。