空调超过额定电流有哪些故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 12:12:52
一台32机格力空调启动电流为了6A,运行3到4分钟后电流升至11A,后续就停机,请问这是什么故障。

1.检查压缩机的吸/排气压力。
  空调器制冷系统正常运行时的吸/排气压力应小于表1所给出的范围,若大于表1所给出的压力值,则属于不正常。当环境温度高于表1所给出的最高值时,其系统压力也会升高,这不能认为制冷系统有故障。但在超高温环境中,空调器是处于超负荷运行的,也易引起保护电路动作,使空调器自动停机。表1中的排气(冷凝)压力与其冷却介质温度有关。冷却介质温度高,冷凝压力及冷凝温度也相应升高。因此,表中给出的是在正常情况下冷却介质的冷凝压力和温度的极限值。若超出表中范围,均属系统运行不正常,应查找原因。
2.观察压缩机吸/排气管的结露和温度情况。
压缩机的吸气管结露,进气管处泵壳凉而泵壳壳身热,排气管温度稍高,其制冷剂为适中;压缩机的吸气管不结露,排气温度不太热,说明制冷剂偏少。但对于用膨胀阀的,应检查是否为阀门开得过小所致;压缩机的吸气管结露,以至泵壳一半以上均结露,则为制冷剂量过多。若是使用膨胀阀的,也可以是其阀门开得过大而引起的。对旋转式压缩机而言,正常时其泵壳内是高温高压气体,其泵壳和排气管总是热的(甚至烫手),不会结露。
 3.听节流元件处的液流声。
  无论是毛细管还是热力膨胀阀节流,由于节流时的流速突然剧增,其流动声音比较明显,这时可用助听器听其流动声来辨别其流量,进而判断系统的制冷剂量是否适量。正常流动的是气液混合体的流动声(液体占80%以上),若流动声比较低沉,则说明制冷剂量充足。若是声音较宏亮则说明制冷剂量不足。

压缩机线圈扎间短路,随温度上升绝缘度不断减小导致电流增大。

有可能是毛细管堵塞了,建议先更换毛细管再试机吧!!!!如果是毛细管堵塞的话,故障表现为:应该是启动电流为了6A,运行3到4分钟后电流升至11A,后续就停机,然后压缩机的热保护作用过了后压缩机再起动还是不能起动,又起热保护,再试起动才可以起动,但不久又压缩机又不能起动了.此前有发现过机器有运行压力不足补加冷媒后才出现此种情况的.
也有可能是1楼说的故障.