家庭电源谜团,急盼高人指点迷津

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 19:35:22
因老婆生孩子,家里人都在医院忙了几天,出院回家后刚打开空调后家里总闸跳闸了(之前空调搬到新家用了2个月了),然后拔掉空调开关,推上总闸,一插空调开关就跳闸(每次空调分闸没跳),放弃空调使用后,打开厨房微波炉,总闸也跳了(插座分闸没跳)。

我家总闸为施奈德C25漏电开关(multi 9)下接照明分闸(C16),插座分闸(C16x2), 空调分闸(C20x2)。照明火线接在总闸之前。

家里现有电器有空调1台(1300w),微波炉1台(1300w),电磁炉1个(2000w), 电饭煲1个900w),饮水机1个(700w), 电视机(300W),风扇70w X 2。

过了两天再试空调后,又不跳闸了,以为异常消失,但晚上睡到12点,又跳闸了。
本人上网搜索后计算额定电流,怀疑所配总闸额定电流太小,购买一新的C63漏电开关,小区电工忙到晚上十点半装好后,但还是无法推上总闸,放弃后打算第二天继续。第二天来了一推上就好了,然后空调开了一整天没问题,期间微波炉可用。到晚上三点后有跳闸了。

直到现在空调无法使用,出生十几天的孩子满身热痱,让人十分着急,求证高人指点迷津!!!!

先不加漏电开关试一下,如果不跳闸了,就可能是某个电器漏电,先用验电笔检查一下你插座是否是左零线,右火线,上地线,有时如果反的话,日常时候电器可以正常用,但天气潮湿时墙壁对电器外壳会漏电造成漏电开关动作保护。分闸不跳是因为没有漏电开关的原因,总闸有漏电开关才跳的,也可以间接说明是漏电的原因。

可以肯定的事你家的用电器漏电了,所以漏电保护了,你可以选择漏电保护电流动作大一些的漏电开关,或者要插座上的底线拿掉,这样就不会跳闸了

找专业电工检查

很可能某用电设备漏电。建议各插座回路分别装设漏电保护断路器,总断路器不必带漏电保护了。否则就是一检测到漏电电流就是总断路器跳,无法确定是哪个回路问题。

有可能是某些用电器漏电了,你可以用兆欧表来摇一摇,如果你不懂,可以请电工来帮忙,摇的结果在0.5兆欧以上,就可以用,否则要作烘干处理后才能用。