空调压缩机启动2分钟就停

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 13:56:40
新科48W机没拆机之前运行正常,移机过来装好(电压214V)开机,压机启动后电压在180V左右,压机电流10.3A,运行2分钟左右电流增大到16-19A,电压也降到150V,压力0.5MPa,压机摇摆就停机,风机正常运转,压机是去年新换的,不可能移机就坏了吧?有谁遇见过这样的情况,请高手指教

移机前使用正常,移后出现故障,有可能系统内有空气,使压力增加,或者移机时外机搬运不注意,引起较大震荡,使管路系统内污物脱落,使毛细管堵塞,导致压缩机运行一会电流大。
1.处理方法,放氟后,抽真空,再定量加氟。
2.用高压氮气吹污处理。(建议请专业人员处理)

安装时没有注意卫生,造成系统内进脏东西了,只有更换毛细管了.
还有要检查是否供电量不足引起的故障,因为电量不足而引起电流过大.配给插座的电源线是否过细.

这种情况,我还没有碰到过呢,现在电流一高,压缩机就会停,,,你用压力表看看,压力到多少,一开机压力高的话, 把压力放到50,看看,压缩机还是停吗? 现在换的压缩机,质量都不怎么好,要是再停的话,哥们保重吧,压缩机