我有一台75KW的电动机,用万能表打M挡量两相绕组时有阻值,用K和欧姆挡量两相绕组时是正常没有阻值的。请问这样是不是有问题?
电动机是很久没用了,因为没有380V的电源。所以试不了。

一般比较大的电机的定子线圈阻值是比较小的,如果想准确测量这个电机能不能用必须详细检查:1机械无问题2:接线正常3:最重要是线圈绝缘阻值也就是用平常我们所说摇表量一下看一下对电机外壳绝缘有没有破坏.然后用数字万用表转换到低阻值档,看一下三相阻值是不是对称.如果阻值正常的话一般是没有多大问题的.再没有检查好的情况下,不可贸然试车75KW的电动机空载试车也要降压起动的.它的起动电流大约是额定的4-7倍的,电流是很大的.所以要检查好才能运行电机的.(一般检查电机是:实际经验表明 线圈阻值和绝缘正常,电机就问题不大)有什么 不明白地方我可以继续回答你的问题

你测的大概是绝缘电阻,一般在0.5兆欧,线圈的阻值一般很小,就是一根导线

三相75KW的电动机绕组的电阻值约为:0.1欧/相。
电动机很久没用,应检查对地绝缘电阻及相间绝缘电阻,要大于0.5兆欧。

用灯泡烤12小时即可,你描述的现象是有点受潮!!!!!电动机没有大的问题!!!!!