家庭电路接上1500W的刨床空开就跳闸。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 08:02:48
回迁楼,正在装修,木匠带的刨床直接插在墙壁的插座上一开机,空开就跳了。屋里三个插座都是这样。但是在中间加一个插排的话就没问题。求解。
可是我家人说找物业换了个大的空开后就好了。我就不明白了,如果是空开小,加个插排怎么就不跳了呢?“?

刨床电源线是三芯的,破损了,它的地线和其中之一极线连接了,当插上有地线的插座时,就跳了。而加的插排是两芯的,没有地线所以就不跳。

查看一下是不是地线与零线接到了一起。加插排后恰巧没有了地线,反而好了。

刨床的启动电流蛮大而且不稳定,用动力型的空开就不会跳

短路呗...........