电缆耐压问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/16 16:48:09
升到2000 V 漏电流约有200个 平常只有十几个
不用那个电缆故障测量仪 能找出来么??各位大哥 说说你们用过的各种办法 让我学习一下。。那个老师傅相当看不起我。

见过自行车补胎检漏吗?方法类似

1、将电缆逐段放入水中(端头千万不要沾水)
2、用普通摇表测试绝缘,一端接电缆线芯(多芯并接在一起),另一端放入盛水的容器
3、注意操作人员与水绝缘,否则会相当难过
4、已经测试过的电缆段,要及时擦拭干净,并干燥,继续做下一段
5、找出绝缘电阻最小的部位,OK

此法比较原始,但很实用,只是电缆很长时,做起来比较累人

继续升压,烧穿故障点,可以从表面看的出来,也可以闻得出来,但这个方法对电缆又损伤的,不建议使用。注意安全。

问题的关键在于 你和他的关系问题。
和老师傅较劲?如果你自认为是天才的话。
如果你对他 敬重点 相信 他不会 随便的攻击你吧。有测量仪为什么又不用呢?
人不可与天斗,除非逼不得已,相信你还没到哪个程度吧。
估计能找到你的答案的可能性非常小。
要不妥协 要不闪人。自己看罗。不然心理也会扭曲的

我们公司 用上万伏测机器的安全性。电线好像绝缘一般都很好的。倒是电路板的安装 时不时有问题。