182千瓦的空调机距离变压器125米要多大的铜芯电缆供电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 04:09:35

182千瓦的空调机按三相计,电流:L≈360A,距离:L=125米,铜芯电线电阻率:ρ=0.0172,变压器为400V,负载端电压为380V时,线与线损耗电压降为20V,单根线电压降:U=10V
求单线电阻:
R=U/I=10/360≈0.028(Ω)
求单线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×125/0.028≈77(平方)
顺回复xhplh:
已考虑载流量在内了,中等截面铜芯电线每平方安全载流量约4~5A附近,线路短可取大值,计算的线截面可载流近400A,同时,也没这线规的,只有70或95平方的线规。

陈兄没有考虑载流量哦,按125米压降不是主要问题,主要考虑载流量,360安的电流最少要95平方铜或120平方铝线才行的。

如果是供电局给你安装得300以上的线.

用ZR-YJV-0.6/1.0KV 3*95+2*70的线就行了

100平方左右的铜线差不多~~

按360A的电流来考虑,按长期允许载流量,即安全电流,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,查表,须铜芯3×240mm^2。空气中敷设,396A,环境温度+25°C。

再用允许的电压损失来验算。设允许电压损失为7%,计算Akm数:360×0.125=45Akm,计算每一个Akm允许的电压损失:7%/45=0.156%。设功率因数为0.8,查表,上面的电缆,每一个Akm的电压损失为0.05%<0.156%,即电压损失是合格的。