一台三菱变频空调,请高手解救!!急急急!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 00:31:23
型号是KFR-34W/BPA,上海三菱电机!
一开始是二手的拿回来,接好管,连线,抽空,排气,注R22,慢慢加!首先本人是第一次搞变频的空调,也加到了0.5Mpa
但是由于没时间已经是晚上,就收机了,按正常的手续做完,当时做了外机的整机交流电流检测,收机时就有发现压力有点变,化以为是故意加多一点的,因为要装机排气!电流呢有点小,也没在意就这样收工了!
到了装机,接管接线,排气,因为还检漏就坐在外机上,通了电,感觉外机风很热,应该正常,之后室内的温度也很理想,就这样要收工了了,大概才不到半小时回到房间,不冷……
检查外机管道一点都不冷了,低压压力大,以为压缩机不工作,检查了不是用手摸压缩机很烫,可还在启动,外机交流电流不到2A,怀疑是堵了,把气都放了,抽空排气又加了,还是一样……
反正现在机子正常的情况下,开机能正常的制冷,正常的时候电流正常,不到十分钟就不冷了,压缩机用手摸很烫很烫,一直工作着一直启动,低压压力慢慢变大,电流不到2A,室内外风机都正常,内机的运行灯正常,没有像故障代码说的那样,外机总共就只有一个运行灯,按闪的次数来看代码,开机正常的时候,外机灯不亮也不闪正常,不制冷的时候外机灯就闪一下!功率块PN结有300V电压,功率块输出UVW各有110V左右的直流电压输出到压缩机,用灯泡带上去也亮了,信号电压也正常,有3V的脉动电压变化,检查过了探头,四通伐,电容了,就还有压缩机了,压缩机的绕组也很正常,阻值一样,也没见有漏电对地,随便拉开一个东西,电脑有会故障代码,都正常……
现在压缩机裸机,不带负载开机慢慢的变热到烫,开机电流正常,最后变不到2A还是一样,硬开着,用手按感觉压力慢慢变小,好像压缩机是低速运行一样,它就是运行!!!!半个小时就出现故障代码散热片过热保护了……
我真的真的已经不知道要怎么做了,想扔了!哪个高手救下得不得??????
不是制冷剂多了,现在裸机开机都很烫吖!!

变频空调的安装很麻烦的,首先要抽真空,然后三菱电机用的是R410A冷媒,这种冷媒是按比例配的,很难搞,和普通的氟利昂不一样的,我想原因就出在这里吧!

变频空调不能以压力、电流加氟,抽空后严格按照厂家推荐的氟重量称重加氟。

制冷剂充多了

卖了算了。没搞了,变频的超难修