2T锅炉引风机可以换4t的吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 11:23:41
我单位的2t锅炉因为环保局的要求安装了一台除尘器结果安好使用时炉门里一直往外冒黑烟 锅炉房基本上就不能待人 这种情况把2t引风机换成4t的能行吗? 大家给支支招看看有什么好的解决办法? 谢

应该是引风机的问题,可以考虑加大引风机,还有就是烟道是否有堵塞现象。

引风机不必要加大。你可以仔细检查锅炉烟道密闭性,如果是水幕除尘器,看看溢水口的位置是否低了导致漏风。

可在除尘器处加装一台抽风机
http___image_baidu_com_i_ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%D0%FD%B7%E7%B3%FD%B3%BE%C6%F7&in=125&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=19&rn=1&di=63902708&ln=2000&fr=#pn72.jpg

由于锅炉后加了除尘器,风阻增大了,原来的引风机出力不能维持锅炉内部微负压,所以炉膛是正压,烟气往外排。不仅环境烟气大,而且过路正压是相当危险的事。引风机的参数是流量和全压,锅炉产气量一定,引风机流量是不变的,风阻增大只需增大引风机全压。一般来说,引风机的电机增大一级就可以解决这个问题。例如现在的引风机电机是7.5kw,增大到11kw就可以了。