一台80千伏安的变压器,它的最大负载能有多大?谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 02:38:00

64千瓦

一般温度没有明显上升,可以在较短时间超过额定容量80千伏安的10%运行,但不宜长期运行。
由于不同的变压器绝缘水平不同,具体规定应按厂家使用说明书规定。
需要提醒的是变压器容量包括有功和无功两部分---即视在功率,不能简单不只以有功负荷确定。

与温度有关,按平均20度计算,年平均温度升高一度容量减少1%。所以温度如果是30度的话80KVA变压器,容量减少10% 为72KVA。
室内散热差些平均温度比室外大约高8度计算。
必要时可以过负荷运行,以维持变压器使用年限寿命。
油变过负荷30% 120min以内
干变过负荷10% 75min以内

还得考虑带的什么负荷,纯阻性负荷与感性、容性也不一样