供电局给配的是50/5的互感器,我们接的是400/5的互感器,用了不到一年,走了25600度电,比供电局表少走了1500度电,实际选的互感器太大了。电度表选型,接线没有问题。实际用电量是电高峰不超过50A。

电流互感器选大了其灵敏度就偏低,主要反映在小电流时难以驱动转盘正常旋转,甚至有可能不运行。误差多少很难介定,你已有数据了,根据数据计算可也。

很明显 互感器选错了。如果是50/5的互感器0.5级的话误差在千分之五 0.2级是千分之二 当然你选的400/5的误差就更加离谱了.

声明:本人菜鸟,不足之处楼下补充

  由以下可以得出:
  1、对于检定中的互感器,比差=(被检互感器二次电流-标准互感器二次电流)/标准互感器二次电流。
  2、对于已检定的互感器,互感器的准确级就是互感器引用误差的百分比。比如,0.2级的互感器,其误差(引用误差)小于等于±0.2%。
  电流互感器的准确度等级分为0.001~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择

  互感器的误差包括比差和角差两部分。比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。

实际用电量是电高峰不超过50A。。。当然选50/5的互感器啦。。。这样精确度最高一点。。。还有互感器要选的级别要0.2级的。。