春兰空调50柜机出现e6是什么故障 RT2是什么东东

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 09:38:28

你好!
春兰空调显示E6:室内换热器结冻.
RT2:室内管温传感器
对于这样的情况主要有两种原因。
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E6那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
春兰其它故障代码:
E1:通讯失败;
E2:压缩机过电流:
E3:电源电压异常;
E4:系统压力过高:
E5:室外环温过低:
E6:室内换热器结冻.
希望我的回答能帮到你o(∩_∩)o...

春兰 E6故障为 过冷保护(制冷状态)RT2 异常。

有二种可能:

1、加氟时加氟速度多快,造成过冷保护;

2、RT2故障,即温度传感器故障。

机器脏了