变压器12500kva,电压35kv:141.3v,电流206.2a:51075a,最大可超负荷为多少,怎么计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 23:43:14

1、变压器过负荷运行涉及的问题很多,一般它分为正常和事故过负荷,过负荷的系数和允许运行时间也随季节、环境温度和变压器温升不同而不同,比方说:在环境温度30度时,变压器在1.7倍的负荷下,只允许运行5分钟。因此直接讲变压器最大可超负荷多少,不好说。
2、一般正常情况下,不超过变压器额定容量的百分之二十,变压器上层油温不超过85度是允许的。
3、至于计算,从高、低压侧都可以计算,把功率因数和负载倍率考虑进去就行了。如负载中含有谐波电流就麻烦些了。

S=1.732UI

没有具体数据,变压器也分好多种,性能好的过载能力强些,过载能力主要是看变压器的绝缘等级,过载以后升高的温度是否超过了绝缘等级的温度,如没超过,不管过载多少的电流都可以。

某35KV变电所,向较远的工厂供电,其变压器容量为1000KVA二次额定电压为 1000kva的变压器,10kv的电压,用高压计量需多大的互感器 哪里有35KV/6KV.1500KVA的变压器,报价如何? 8000KVA变压器交流耐压时,试验电压升到20KV泄露电流为10A,为什么? 想知道SL7--35/10KV,1000KVA变压器外观尺寸 15KV/4KVA的变压器大约要多少钱? 一台SN=1000KVA三相变压器额定电压为1010.4KV,Y,dll接法试求高低压侧的额定电流及相电流分别是多少 变压器高压侧的额定电压35kV,而38.5是它的什么电压?是最大工作电压? 800kVA变压器高压侧10KV,高压侧的变压器柜电流互感器的比值? 10KV线路末端,线路长20KM,白天低320V夜间370V,在线路中段装有载调变压器(2000KVA),能否使电压有所改变.