发电机失磁保护动作原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 15:29:59
求助!8000KW小型水轮机组,近2天在机组运行中连续发生2次失磁动作。第一次后备保护 过负荷动作,5秒后后备保护 失磁动作;第2次为后备保护 失磁阻抗II段Z,1秒后后备保护 失磁动作。求助大虾,故障出现的原因!!!!
补充:是在机组正常运行中失磁动作,在机组停稳以后能重新开机发电。转子绝缘正常,励磁回路正常。

楼上的,饭可以乱吃,话别乱说啊。

分析你给的现象,第一次 是过负荷动作。那么,过负荷后你们的保护是怎么动作的,或者说执行什么程序? 如果是过符合了,励磁装置一般也有过负荷限制的,是不是励磁在减励磁的过程中,失磁保护判断出现失磁现象?如果是这样,那么就要调整失磁保护的动作曲线了,或者动作值(估计你们那个失磁保护是按照无功的减小率来判断 失磁的),再或者调整过负荷后励磁调整的速度。

第二次 失磁阻抗II段Z 我不明白什么意思,如果是失磁阻抗到了设定值的话,那么检查失磁保护到励磁装置的连线,看是否有接线松动的问题。 另外,还要检查变送器的接线,包括输入 和输出。

在排除了以上情况下,才考虑 保护误动。按照你说的情况,保护误动的可能性很小!

失磁就是发电机转子线圈失去电流后磁场消失的现象,失磁后,发电机的电流下降摆动,电压下降摆动,无功为负值,因为转子的剩磁和定子吸收无功产生的磁场之间还有联系,但是磁场太弱,所以是个异步发电机。但因为大量吸收无功,电压必然大幅降低,而且转子的动能不可能完全传输给定子,必然出现转差,这样一来,转子铁芯中就会产生低频率的转差电流,转子的温度就会升高,如果大负荷下失去磁场,极有可能超速保护动作。
一般大型发电机都设置超速保护动作于发电机跳闸。

失磁保护误动