变压器差动或瓦斯保护动作跳闸时,装有重合闸功能的高压柜不允许重合闸这是为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 23:10:49

变压器差动保护和瓦斯保护都属于主保护,变压器发生该保护动作故障跳闸时,说明变压器本体发生了故障,而变压器本体的故障是不可能是暂时性的,所以这两个保护动作时,禁止变压器重新合闸,否则可能造成更大的事故。
一般来说,重合闸多用于线路,尤其是架空线路。当由于外界原因造成线路出现暂时性故障时,线路的保护动作而使线路跳闸(譬如大风造成线路搭于树枝而短路)。由于这种故障可能会自动回复,所以作为自动装置的重合闸可以动作,发出重合闸信号,重合闸成功的几率较大。
所以当变压器主保护动作时,如果使用了重合闸,不但重合闸成功几率很低,还有可能引发新的事故,造成事故扩大化,因而不允许用重合闸。

重合闸功能只适用与线路单相接地故障,且断路器应具备分相操作的功能。且不说变压器差动这些保护动作不能再送电,就算是其他故障导致断路器三相分闸都不允许重合闸,因为一旦断路器三相分闸后,两端的电压频率都不相同,如要再次合闸必须要检同期,否则将造成非同期合闸。

本来差动和瓦斯(重瓦斯才跳闸)就说明变压器器有了严重的故障了,要迅速的把变压器切除,你要是重合闸再动作的话没给你烧坏都烧坏了.

变压器差动或瓦斯保护动作跳闸时,如果高压柜重合闸动作,将进一步扩大事故范围