风机盘管的冷凝水量怎么样确定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 15:17:21
我们按20的管径设计时 发现冷凝水量太大了根本不够排,只要室外环境环境湿度一大,室内机器就会出现漏水现象,所以希望能有个具体的冷凝水计算方法来重新计算一下
这个经验值,我想知道有具体的算法没?是不是用送风量乘以经过盘管前后的空气的含湿量差?

空调设计里都有提到,可以根据机组的冷负荷Q(KW)近似选定冷凝水管的公称直径:
Q≤7KW时,DN=20mm
Q=7.1~17.6KW时,DN=25mm
Q=17.7~100KW时,DN=32mm
Q=101~176KW时,DN=40mm。
  风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
  随着风机盘管技术的不断发展,运用的领域也随之变大,现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。
  风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小:机体设计轻巧排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量使风机用电最省,风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组。
  冷凝水:气态水,就是水蒸气经过此过程形成的液态水,就是冷凝水。冷凝水是从室内机蒸发器下面的集水盘流出的。它的流量一般与空气的含湿量,露点温度,室温等有关,找一份湿空气焓湿图可以算出来。

空调设计里都有提到,可以根据机组的冷负荷Q(KW)近似选定冷凝水管的公称直径:
Q≤7KW时,DN=20mm
Q=7.1~17.6KW时,DN=25mm
Q=17.7~100KW时,DN=32mm
Q=101~176KW时,DN=40mm

…………