伺服电机不转的原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 06:47:50
我用的是松下的伺服电机,速度控制模式,伺服ON有了,模拟量也没错,伺服显示了正确的转速,也没有显示报警,但是电机就是不转,电机也不热,这是什么原因呢?

一般伺服电机是数控机床的执行机构,它是决定数控机床的加工精度、表面质量和生产效率的主要因素之一,一般伺服电机不转原因有两种情况:

  1. 伺服电机和主轴电机的检查

    必须由维修电工检查一次伺服电动机和主轴电动机。重点检查器运行噪声、温升。对于直流电动机,应对其电刷、换向器等都能造成电机不转。要进行检查、调整、维修和更换,使伺服电机工作良好和正常。

  2. 测量反馈元件的检查

    高档数控机床采用闭环或半闭环控制方式。检测元件采用编码器、光栅尺的较多,也有的使用感应同步尺、磁尺、旋转变压器等,维修电工可检查一次检测元件连接是否松动,是否被油液或灰尘污染。

松下的伺服显示的转速不是电机的实际转速吗?电机没转哪来的正确的转速?没转的话正确的转速就是0。

外部模拟量速度指令是不是太低了或者指令电压太小了(没有超过0.06V)
内部速度指令是不是0 应设置内部速度不超过30rpm

当你的Pr5B =0 PR56要不超过30 PR5B=1 时 模拟量速度限制输入电压不超过0.06V
若还是解决不了 送修吧