欧姆龙plc 当我下载完程序以后 输出位置一个也没有亮。
当我在线连接的时候, 按下开机plc上有输入灯亮。但是监视上没有动作。奇怪的是当我把plc和屏连接以后,按下屏上的按钮后plc上的监视会有动作,请问这是为什么啊~!~!谢谢各位

刚入行吧?
多学习!

应该是没有将PLC设置成RUN运行状态,只有PLC上的RUN灯点亮时,PLC才会真正的开始运行程序。输入点的状态与程序无关,只要有输入,输入点就会点亮。

是你的输出模块没有接电源,有些模块是要有24v电源才能工作的,而程序能反映状态就说明plc工作正常只是输出没有工作。

输入点满路程序条件时输出方有效,看看你的程序有没有问题?