一、 综合布线:在敷设过程中根据敷设线缆的数量确定敷设的管径,1~2根双绞线:SC20 CC,WC,FC;3~4根双绞线:SC25 CC,WC,FC。
二、 门禁系统:控制器与控制器之间采用手拉手485总线方式连接,电源线与信号线单独穿管,RVVPS2*1.0 SC20 RVV2*1.0 SC20 CC,WC。
三、 报警系统:连接探测器线缆电源线与信号线单独穿管,RVV2*1.0 SC20 CC。
四、 监控系统:电源线RVV2*1.0与视频线SYV75-5单独穿管,SC20 CC。
五、 在主干线路中,以上系统共用桥架。