公司想在照明电路装一电表,请问选择什么型号的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 19:22:57
公司想在照明电路装一电表,都是日光灯管,总功率为6340W,请问高手选择什么型号的比较好一些?还想再给各空调装一总表,总功率是62。7KW,电压是220V的,动力设备是380V的,总功率22.45和14KW,请高手帮忙。
考虑到三相负荷平衡问题,公司希望用三相表,所以请高手推荐以三相表为重,谢谢!另计算公式是什么,还有一些线路也要加装的:>

日光灯管,总功率为6340W,采用三相供电,电流至少10A,应用3x5(20)A电表。
空调总功率62.KW,电流的130A,应通过电流感器计量,用150/5电流互感器,3X1.5(6)A电表。
动力设备22.45和14KW,对应的工作电流约45A和28A,前者可用3X1.5(6)A电表l加50/5电流互感器,后者可用3x10(40)A电表

三相平衡负载照明电路总功率≈6.4KW,功率因数不足0.6,
总电流为:
I=P/1.732×U×cosφ=6.4/1.732×0.38×0.6≈16(A)
选用3×10(20)A电度表。
空调总功率62.7KW,动力设备总功率22.45和14KW,共≈99KW,功率因数平圴=0.78时:
总电流:
I=P/1.732×U×cosφ=99/1.732×0.38×0.78≈193(A)
选用3×5(10)A电度表,配200/5互感器。