相同的三个负载,角接时的电流是星接的三倍?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 22:51:44
百度里有人这样说的,搞不懂怎么算出来的,比如三个负载电阻为10,星接时,其电流为:220/10=22,角接时相电流为:380/10=38,线电流为:38*1.73=66=22*3,对不对?这在实际使用中有什么意义么?
我的意思是三个负载相同,星接和角接时,由于相电压不同,相电流肯定也不同,但他们线电压相同,线电流相同吗?

楼主没有弄懂三相四线交流电负载的计算。三相四线交流电有3根相线(俗称火线)和一根零线(俗称地线),相线与零线之间电压差为220VAC;相线与相线之间相位相差120度,这样相线之间的电压差为380VAC。

在星形连接时,每个负载一端接相线,另一端接零线,这样每个负载上的电压是220VAC,电流=220/10=22A,这也是相电流。在三角形连接时,每个负载一端接一根相线,另一端接另一根相线,这样每个负载上的电压是380VAC,电流=380/10=38A,这也是线电流。

在实际应用中,星形--三角形连接有很大的意义。其一是为了节省大量有色金属,其二是便利性。由于任何金属都有电阻,所以在允许的温升条件下,每平方mm的截面积金属线的电流密度是限的,例如铜线不超过10A,铝线不超过6A。电流的大小就决定了金属线的截面积,也就决定了成本。由于金属线需要外包塑料绝缘,实际允许温度更低,每平方mm的截面积金属线的电流密度也随之下降。这样减少线的数量和截面积可以大大降低成本。例如1.5平方mm截面积的家用2芯铜线单价为每米4元,而2.5平方mm截面积的家用2芯铜线单价为每米6.5~7元。大电流线更贵。

例如对于一般的小型民用设备,例如家用电灯,可以使用相电压,只需要一根相线和一根零线,节省2根相线;而对于较大功率的家用柜式空调,采用三相星形或者三角形连接,减小单相电流的不平衡;对于工业上的大电机等高功率设备,一般采用三角形连接,减小电流,其中30kw以下电机还采用星形--三角形启动。

星连接时相电流等于线电流,三连接时相电压等于线电压。