变压器保护非电量保护需要录波吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 09:32:11
变压器保护非电量保护需要录波吗? 为什么?
有没有国家规定的相关依据

非电气量保护不需要录波,事实上,非电气量保护无法录波。故障录波器完全针对的是电气量。
但对非电量保护的动作情况(即开关量)进行故障记忆,此项功能在监控系统中实现,以便事故分析。

录波的概念你都没整清楚,他是记录故障或者事故时电流电压等的波形来分析事故或故障的原因,你既然是非电量你录什么?温度?瓦斯?