45千瓦的电机配备开关、接触器、保护器如何计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 13:31:40

空气开关通常选额定负载的2-3倍,所以180安以上就可以了(冲击性负载稍微加大点)。
接触器:先选择接触器主触点的额定电压,被选用的接触器主触点的额定电压应大于或等于负载的额定电压。
然后选择接触器主触点的额定电流,被选用接触器主触点的额定电流应不小于负载电路的额定电流。
最后选接触器线圈的电压,按你的讲述就直接选择380或220。
所以主触点选95安以上,线圈选380V。
热继电器:热元件的额定电流等级一般略大于电动机额定电流。所以选略大于90A的就可以了,然后在根据电机的额定电流来调整热继电器的整定电流,一般和电机的额定电流相等,但对于过载能力较差的电机,所选热元件的额定电流应适当小一些,并且整定电流调到电机额定电流的60%-80%。如果电机带负载启动而启动时间较长或负载是冲击性的(如冲床等),则热继电器的整定电流应稍大于电机额定电流。
对于工作时间短、间歇时间长的电机,可以不设过载保护。

知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
1,空开按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。
2,接触器按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。
3,热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。
所以:电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用100A的接触器,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线

在电机的铭牌内有工作电流,根据它进行选择电器,开关,接触器应大于工作电流,保护器应在电流的范围内。

200安的空气开关,160安的交流接触器,150安的过热保护器,

空气开关:160A-200A
接触器:100-150A
热继:90*(1.5--2倍)