空调水 排不出怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 17:15:44
空调装在室内靠近墙壁的地方。离窗户比较远。排不出室外。只能拿个脸盆来接,不一会就满了。很麻烦

目前有2个方案。1是垫高空调。拿个水桶来接
2是弄个加湿机

加湿机有用吗?
其他还有什么好办法。
分好说。
柜机排水的管子离地面只有15到20公分

空调室内机,底部有个水槽通一根管子到室外。如果水槽被堵水就流不出去。打开室内机清理一下。

夏季制冷时内机蒸发器会产生冷凝水,它应该流到内机下部的集水槽,再通过管子流到室外,不排水可能模式设置不对、设定温度和室内温度相差不大,排水管堵塞,排水管堵塞的话内机应该会出水,看看如果正常制冷的话就不用管,不能正常制冷就找厂家售后上门查看维修。

拍张照片看看,帮你想想办法。

不然都是在猜谜语。

按照你的补充,才明白你的意思,你是想用加湿器来把空调的冷凝水直接蒸发掉,回答:不可行!且不说费电耗能,而且除湿器也是要把室内的冷凝器排到室外的。

你的问题是你想把冷凝水,通过窗户排到室外,但窗户太高,排不出去,解决的办法有二个:

1、在墙根离地10公分处,用电锤打一个20mm的穿墙孔,用15mm的PVC塑料管把冷凝水引导室外。

2、不知道你空调的铜管是从哪里引出的,应该可以沿着铜管将水管引出啊,是否是铜管是高位引出的?假如是的话,你可以购买一台“小精灵空调排水器”就行。但不推荐,因为需要投资,而且还有水泵的噪音。

“小精灵空调排水器”可以到淘宝上搜索。

夏季制冷时内机蒸发器会产生冷凝水,它应该流到内机下部的集水槽,再通过管子流到室外,不排水可能模式设置不对、设定温度和室内温度相差不大,排水管堵塞,排水管堵塞的话内机应该会出水,看看如果正常制冷的话就不用管,不能正常制冷就找厂家售后上门查看维修。

如果是新装壁挂机最有可能的是室内机没有倾向排水管侧,或者空调排水管高于室内机集水槽,旧机是排水管压瘪。
可以在墙边下安装一条小的排水管,像圆线槽那种,打几个胶塞拉住,找人打个小墙洞,引到外面就可以了。或者更换排水管
空调在制冷时,由于氟利昂的蒸发吸热,蒸发器的表面温度,大大的低于这时候室温的“露点”温度,空气中的水蒸气就冷凝成为液态的水。一台普通分体式空调,在天气比较潮湿的时候,一个昼夜,可以产生满满一桶水。这和空气中的水蒸气,在冰箱的冷冻室结霜,在冷藏室成水是一个道理,只是冰箱里面没有源源不断的水蒸气供给,才没有这样大的水量。 由于水蒸气在由气态转化为液态时,要吸取大量的蒸发潜热,在天气比