海尔空调热保护
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 20:13:09
开一会压缩机就停 过热保护电容,风机都没问题
散热片洗过了 很干净 工作起来制冷是很好的 海尔46金元帅机型冷暖机
电压正常230 氨的压力也正常 抽空再加 散热片最后一层都非常热 风机转速正常 电容容量都正常也带换过 因为这台空调本身是正常的拆下来 现在再安上去就变成现在这样了热保护 压缩机自己停掉
散热片洗过了 很干净 工作起来制冷是很好的 海尔46金元帅机型冷暖机
电压正常230 氨的压力也正常 抽空再加 散热片最后一层都非常热 风机转速正常 电容容量都正常也带换过 因为这台空调本身是正常的拆下来 现在再安上去就变成现在这样了热保护 压缩机自己停掉
压缩机本身问题了,压缩机电机绕组匝间短路发热,引起的热保护。
电压呢?还有电源的容量够不够,电压降大不大?不然就是压缩机自身问题了
风机转速太慢...氟利昂过多过少都会保护...里面空气太多也会...管道堵也会...你量过电流没...根据电流来确定
冷凝器太脏;电压偏低;压力高;外风扇转速变慢;压缩机绝缘性能下降;过热保护器性能下降等都有可能。制冷好不好?提问讲清楚点!