这样的家装配电箱的断路器如何选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 09:17:23
我家门外楼梯间 配电箱中是 这一层3户住家的断路器开关 共4个 其中一个总断路器是 C32 三个按钮连在一起的。 剩下的三个断路器开关相同 C20 都只有一根导线进出开关.
问题:我家里的配电箱里 总漏电开关 照明 厨房 卫生间 插座 两台1.2P空调 如何选择?

三家的总断路器开关为三级容量为32A(C32),下面三个为单级断路器容量为20A(C20).
根据你所诉家里用电情况.照明大概为200瓦-300瓦之间,电流为0.91-1.36A,可选照明用断路器为2A-5A.厨房电器大概有油烟机,电饭锅,冰箱等,功率大概为1200瓦,电流为5.45A可选用分开关为8A-10A.卫生间电器有洗衣机,功率为500瓦,电流为2.27A选分开关为5A.插座可选5A分开关,两台空调为2000瓦左右,电流在10A.分开关选15A.那么从以上用电量来分析,你家的总漏电开关应选C25-C30的.

你家的总断路器C32,也就是32安培,我给你说个断路器如何选择简单的计算方式,(32安培 乘 220V电压,等于 7040瓦 )也就是3户住家 家用的所有电器产品功率不能大于7040瓦,不然断路器就会跳砸,建议你买个C63的断路器,想怎么买自己可以算一下,

首先你的告诉面积是多少?