空调开机20分钟左右压缩机就停止工作.压缩机外壳滚烫,电源已经送到,是内部温度保护,等冷却后开机20分钟又停机,这种情况能修吗?如何处理.请指教

空调出现压缩机过热内部保护处理方法是立刻停止运行,需等待空调散热后会自动解除故障,到时候再开启压缩机。过热是大多是因为外界环境太热,散热不到位导致的。
压缩机首次负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转:
1、开车后逐渐关闭放空阀或油水吹除阀,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。
2、压缩机在最小压力下运转,无异常现象后,方得将压力逐渐升高;
3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;

一般由于缺少制冷剂造成,可以补充制冷剂即可!另外一个原因是风冷散热不好,常见散热器灰尘沉积过多造成不通风,可清理外散热器!

你好,首先我可以确定的是一定可以修理的。要查是什么问题引起保护的,(一定是热保)。
再看看是系统是否少氟或多氟,看看你的电压是不是低于198伏,启动电容的容量是不是偏低。外机是不是散热良好。压缩机内置保护器故障造成误动作!

有很多问题,都会引起热保护。
根据以上的检测你可以试一下

压缩机过热有以下情况。1,没有制冷剂,2,制冷剂过多,3,系统堵。这个要用表检测,正常情况下,是不可能热保护的。

测量一下电流,看是不是在正常值,电流大的话,看电压是否正常,外机散热效果好不好,有没有加过氟(冲注过量),或者换电容试下,不然就可能是压缩机自身问题