电压互感在运行中副绕组不能( )路,电流互感器在运行中不能( )路?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 02:38:46

电压互感在运行中副绕组不能(短)路,电流互感器在运行中不能(开)路。

电压互感在运行中副绕组不能(短 )路,电流互感器在运行中不能(开)路?

电压互感在运行中副绕组不能(短)路:因为电压互感器原边与副边的匝比很大,因电压与匝比成正比,实现一次高电压变到二次采样的100V,电流与匝比成反比,如电压互感器副边短路的话电流会非常大,其数值是一次电流的匝比倍数;

电流互感器在运行中不能(开)路:与上面原理差不多,电流互感器原边与副边的匝比很小,使二次电流较小,同理可知电流互感器开路时的电压将非常大,理论上是一次电压的匝比倍数。

参考公式如下:
U1/U2=K
I1/I2=1/K
U1——一次电压 I1——一次电流
U2——二次电压 I2——二次电流
K——匝比=原边匝数/副边匝数

电压互感在运行中副绕组不能(短)路:因为电压互感器二次约有100V电压,应接于能承受100V电压的回路里,其所通过的电流,由二次回路阻抗的大小决定。电压互感器本身的阻抗很小,如二次短路时,二次通过的电流很大,造成二次熔断器熔断,影响表计指示及引起保护误动。如果熔断器容量选择不当,极易损坏电压互感器。
电流互感器在运行中不能(开)路:当二次开路时阻抗无限增大,二次电流等于零,在二次绕组产生很高的的电动势,其峰值可达到几千伏,威胁人身安全或造成仪表损坏,是电流互感器过热而损坏。

短,开

在变压器工作时,副边线圈中由于互感产生互感电动势, 电压互感器在运行中二次绕组要接地,二次绕组应该有大电流,接地后不怕有很大的接地电流吗? 电流互感知识 请问:带电的电流互感器二次绕组不能工作在什么状态? 两台变压器并联运行空载时二次绕组中有一定大小的电流,其原因是( ). 在单相桥式整流电路中,为什么能把副边电压U2的负半周整流出输出RL方向不变的电流. 变压器中,为什么不能绕组于绕组直接感应电流 变压器中的一次绕组和二次绕组各指的是什么?还有一次电流。电压。和二次电流。电压又指的什么? 电焊机,在次级绕组增加匝数,对空载电压和焊接电流有什么影响,会增大还是减小,对焊机的发热有什么影响 在高压输电中,为何电压大,电流反而小?