我修了一台格里大一匹空调,空调安装后还不到一年。刚开始是压缩机发出嗯嗯声就是不启动,测量电压正常,电容正常后怀疑压缩机烧毁。换了台同型号的新压缩机后装上抽真空,当管子全接上充氟时就充不进去了压力一直是0.6mpa不动。过一会压缩机就开始有“克腾”克腾声然后就停了。压缩机发热。以为是四通阀不导通照成的,又换了个四通阀。但还是那样。毛细管用气吹通着室内机也通系统不脏。会不会是压缩机又有问题了。请高手指教一下啊
抽完真空直接连上氟绳开始进氟达到0.6就不动了压缩机启动后压力表都不回

刚开始是压缩机发出嗯嗯声,假如启动电容是好的话,那么就是卡缸了。

新换压缩机后你的操作程序好像有问题,应该是:

1、抽真空;
2、加氟到平衡压力5-6公斤(空调不接电);
3、开空调,观察低压压力。
4、根据压力加氟。

电容没问题吗?线路接错的话有可能会导致压机不转有嗯嗯响,反转等情况,也会把压机烧坏!仔细检查一下!!

刚开始是压缩机发出嗯嗯声,假如启动电容是好的话,那么就是卡缸了。

新换压缩机后你的操作程序好像有问题,应该是:

1、抽真空;
2、加氟到平衡压力5-6公斤(空调不接电);
3、开空调,观察低压压力。
4、根据压力加氟。

启动压缩机后,低压压力不降,那说明压缩机吸排气有问题,换上去的是新压缩机吗?还是翻新压缩机?

抽完真空接上管子哪来的0.6MPa压力???
压机焊的时间太长了吧???
测电流试试是多少???

应该是反转