三相空调接空气开关电源线的接法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 06:35:06
三相四线的海尔3P的空调的电源接线怎么区分相序。如果没按相序接线空调只吹风不制冷会烧坏线路板么?。急。。谢谢!!
因为空气开关烧坏了。换了个100A的三相四线空气开关不记得了原来的接线顺序。空调只吹风。不制冷。叫了个海尔星级服务站的技工来看,他说是烧坏了主板。因为刚过保修期。2个空调换板得500多。我觉得有假。故来此求哪位达人帮忙解答下。。

再补充下。因为是空气开关被击穿了。正在运行中的2空调在突然断电的情况下会烧板么?还有就是。三相四线的空调外接三相四线电源时除了零线容易辨认外(零线绝对能准确辨认。因为没过空气开关)。那三相该如何辨认那根线接哪一相?是不是只有接好后试运行后不制冷的话就换任意2相?

国家规定,插座接线为:左侧 零,右侧 火,空开有一种是带接地保护的,地线要接入其中,有零序漏电流保护的,只接火线和零线,零线绕过空开接到接线盒内的地线桩上。

空调电源线接法:
1、将断裂的地方剪掉,直接接起来,用电工绝缘胶带包扎好,确保在室外不会被雨淋,即可。自己没有把握的话,请个电工朋友来帮助一下,不需要花钱。
2、如果要换新线,可以打开机壳,将新线按原有的固定方式连接,新线的另一头,买个可接线的插头接上即可。
3、另外,空调的电源线一定要买与原来相同规格和形式的线,带着老线做样品去交电商场买。

能吹风不制冷说明 相 零没有接反,就是火线和零线,只要火线和零线不反就不会烧板!你现在只要把三相电的R S T任意两相对换就会好的!

三相空调假如相序接错了,那么可能出现一下几种情况:

1、开机出现故障代码显示,具体相序的故障代码各个型号的空调代码不同,这是因为控制电路有相序保护电路,保护电路工作,显示故障代码。

2、假如没有相序保护电路或相序保护电路有故障,那么也可以开机听压缩机工作的声音,但这个时间要很短,1-2秒时间,不然会损坏压缩机的,假如声音异常,那么就需要换相。换相就是将三根线任意二根对换接好就行了。

补充回答:
现在的确有这么一部分修理工缺少职业道德。
空气开关击穿不可能损坏空调主板,除非你将零线接到相线上了。

除非有相序表测量,不然一般是看不出相序的,只能接上去试机调换。

只要零线接对了,那三根是可以任意调的。放心吧,烧不了主板的。但一定要把零线接对哦。空开跳过后也是不可能烧主板的。

只要换任意两相就可以了,要是有东西坏了他会报故障的,都有代码的~!换下试试吧~!就是相序反了也不会出问题的~!你这个百分之百是相序反了