并联补偿电容阻抗很小谐波会造成哪种保护?(过流还是过压)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 02:15:49
并联补偿电容阻抗很小谐波会造成哪种保护?(过流还是过压)
在线等。。。

肯定是过流,查一下过流定值,一般电容器的过流定值大约为1.5-1.7倍,如果低可以往大里调一些,时间可以设0.3S.如果定值全部符合规定,则需要从新选配电抗器,具体选配标准根据谐波来定。

谐波造成的保护动作一般情况下都是过流保护

放大电流

当然是过流了,如果是发生了并联谐振,也会造成电压高,不过几率很小