通信机房设备有哪些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 05:14:34

就以中国移动的机房来说吧!首先机房有多种,1.基站机房;2.汇聚机房;3.核心机房;一般核心机房还包括:数据机房(交换机房),网管机房!
基站机房所包括的设备:传输设备(SDH,PDH),2G的基站设备BTS,3G的基站设备BBU,光纤配线架ODF,数字配线架DDF,一体化开关电源,电池,交流配电箱,部分基站还有直流配电箱,灭火装置,环境监控器,空调,防雷箱,DF,接地排!就这么多!

主要设备有;
1、服务器机柜,
服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。常规高度为47U、42U、37U、32U、27U、22U、18U;宽度为800mm、600mm;深度为800mm、900mm、960mm、1000mm、1100mm、1200mm。
可以配置:专用固定托盘、专用滑动托盘、电源插排、脚轮、支撑地脚、理线环、理线器、L支架、横梁、立梁、风扇单元,机柜框架、上框、下框、前门、后门、左右侧门可以快速拆装。
固定托盘:用于安装各种设备,尺寸繁多,用途广泛,有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有450mm、550mm、650mm、710mm、750mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。
滑动托盘:用于安装键盘及其他各种设备,可以方便地拉出和推回;19"标准滑动托盘适用于任何19"标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有450mm、550mm、650mm、710mm、750mm等规格。滑动托盘的承重不小于20KG。
电源插排:适合于10A国标电源插头,可直接安装在机柜安装量上。规格:6插口。参数:~220V,10Amp。
理线器:19"标准理线器。可选配安装在机柜内使用,安装在机柜立梁上。
理线环:使用内的理线装置,安装在机柜立梁上,安装和拆卸非常方便,使用的数量和位置可以任意调整。
L支架:L支架可以配合机柜使用,用于安装机柜中的19"标准设备,主要是用于安装机架式服务器使用。
盲板:盲板用于遮挡19"标准机柜内的空余位置等用途,有1U、2U......等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。
横梁、立梁:主要是用于扩展机柜内的安装空间之用,可根据设备大小