星接变压器线电压问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 15:24:36
二次侧为星形接法的变压器,空载测得三个线电压为uv=400v,wu=230v,vw=230v,请作图说明哪相接反了。

很明显,空载WU=VW=230,而UV=400那么就知道你这个变压器所测侧是额定380V的,WU=VW=230即单相电压,公共都是w,所以W接反了

高压侧W相缺相了,这些值是故障后极正常的电压值,不会是接反造成的。

如图

w相接反了