急!高分求解,一道建筑工程井点系统布置和设计的题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 15:50:51
某基坑面积为20m×30m,基坑深4m,地下水位在地面下1m,不透水层在地下面10m。地下水为无压水,渗透系数k=15m/d,基坑边坡为1:1.05,现采用轻型井点降低地下水位,试进行景井点系统的布置和设计(要求地下水位降至基底下0.5m)。
那位老师,本人以诚信为本,我得到的这些分又不是刷出来的,凭啥骗你 ,我有答案了

i=1;0.5 h=4m b=2m (20+2*2+1*2)/2=13m
埋置深度为:4+0.5+13*0.1=5.8m
总管长度为:2*(20+2*2+1*2+30+2*2+1*2)=124
根据总管长度选用第二套
用水计算由于井管长为6米,不透水层在地面下10米,且地下水为无压水可知,涌水量应按照无压不完正经计算
含水层有效深度s=13*0.1+0.5+3=4.8m
s\s+l=4.8\1+4.8=0.83 H0=1.85*(4.8+1)=10.73m
地下水实际含水厚度h=10-1=9m h0>h 取h
基坑中的降水深度s=4-1+0.5=3.5
求出抽水影响深度半径r r=1.95*3.5*根号下9*15=79.3
井点家乡半径x0=17.26m
q=1576m3
q=25.2
n=69根
d=1.8
d取1.6米,n=78根

发给你一个现成的施工设计方案 ,你可以参照~~很容易的!

一般管长在5~7米 间距在1~3米 这个就是按地下水量和涌水量决定的。而井管在55~75mm之间。你遇到情况 基坑并不大 地下水量并不多,如果采用井点降水就按一般的设计就可以了,采用55支管,间距1.5米布置,深度5米,支管布置在基坑下,主排水管放在基坑边缘1米处。

一.概况
永基时代旺角位于盐城市解放南路与大庆东路交汇处,基坑周长335米,地面标高为-0.9米,基坑大部深-4.75米,承台底标高分为-5.35米和-5.65米两种,局部深-6.0米,基坑四周为深层搅拌桩止水,南侧,西侧为钻孔灌注桩+深层搅拌桩+压密注浆,
二.基坑范围内地质情况
层高标准(m) 垂直渗透系数(cm/s) 水平渗透系数(cm/s)
1.素填层: 0.6-1.3 2.22E-06 5.57E-06
2.粘土: 0.3-0.7 2.92E-08 2.54E-07
3A。淤泥质粉质粘土:-1.39- -0.97 1.96E-05 1.42E-06