用电负荷7000w,自己控制箱离总控制箱15米。电压220v,请问有谁知道要用多大规格截面的铜芯线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 04:55:12
只要是要求怎么用公式计算。

至少得用个6 mm²的铜芯线。I=U/R
7000W/220V=31.818A电流

P=UI +经验
7KW220V 31A左右电流
4mm2铜芯安全载流量36A
6mm2铜芯安全载流量50A
建议6mm2

我抄袭下我自己的回答,这样的问题回答太多了:
首先,你要知道电机一个千瓦在不同的电压等级下电流时不一样的。我记得的公式窍门是一个千瓦在对220V电压单相系统,1KW是4.55A的电流380V的电压中为2.0A,在660V中是1.15A。这样很容易计算出所需的电流来。要是220V中,你就功率除以电压就得出电流来。
然后你再记得一个公式窍门,就是电缆的电流换算。要是记书上的,很麻烦也很容易忘记,所以你记得电缆一个平方为3~~6A。小电缆散热好取大值,大电缆散热不好取小值。
比方你要用的是380V的电,那么一个千瓦为2.0A,11千瓦为22A。小电缆取大值为22除以6所以基本大于4平方的就可以。
要是220V的电,对220V电压单相系统,1KW是4.55A的电流。11千瓦除以220约等于50A.所以50除以6等于8~~9平方的电缆选取时稍微大于些好。
希望你能明白我说的,还有记得上面的一些常用简易公式,队你很有用的。

你是单相的话选4平方的电线,或6平方的电缆线,必须是国标的。
你若是三相的选4平方的电缆足已。