电站开关机突变电压过高烧坏UPS、稳压器等设备如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 02:11:36
我们有两套设备直接使用两个电站的电力系统供电,但当电站开关机时由于突变电压过高经常造成UPS、稳压器等设备烧坏。一个地方设备的接入方法为:隔离变压器—UPS—稳压器—设备,结果UPS经常烧坏;另一个地方设备的接入方法为:稳压器—UPS—设备,结果稳压器经常烧坏。大家帮忙分析一下问题产生的原因,有什么比较好的办法可以彻底解决这个头痛的问题,谢谢。
现在无法确定是什么时候烧坏的,因为我们的设备是视频监控,无人值守,有时候第二天上班看不到图像就去查看,才知道设备烧坏了。而且不用跟电站扯皮,因为是自己的电站。

稳压器—UPS—设备
这样接法是对的
主要检查线路问题
其次建议在稳压电源前端安装保险装置
谢谢

不可能,一般来说,变电站变过来的都是高压电,到你们那边在用变压器变成380的电使用。380的电进到厂房或大楼以后,一般的接法是:稳压器--UPS--设备。因为UPS逆变出来的电很稳定了。没必要再过一次稳压器。还有一种情况,就是变电站直接供380的电给你们使用。我上次出差就遇到过一次情况,供电局调整完线路后,供过来的零线带电,那么就是零火电压有380V。导致UPS烧坏。这种情况直接找供电局买单。祝你好运。

仔细检查一下 隔离变压器 有没有问题

不管是那套设备。稳压器必需在UPS前面。经我的分析,你可能是过载。我想问你你的设备是在电站开关的瞬间烧还是过一会就烧。如过不确定是电站送来的电压高可以装个过压保护。确定是电压高可找电站。那是电站的问题。也就是说电站送电时瞬间电压过高所之