一个6M*6M*8M的基础,用混凝土浇注, 要用多少水泥沙子和石子(最好质量和方数都例出来)
用什么级别的混凝土?

C15:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:180 水泥:310 砂子:645 石子:1225 配合比为:0.58:1:2.081:3.952 砂率34.5% 水灰比:0.58

C20:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:190 水泥:404 砂子:542 石子:1264 配合比为:0.47:1:1.342:3.129 砂率30% 水灰比:0.47

C25:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:190 水泥:463 砂子:489 石子:1258 配合比为:0.41:1:1.056:1.717砂率28% 水灰比:0.41

C30:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:190 水泥:500 砂子:479 石子:1231 配合比为:0.38:1:0.958:2.462 砂率28% 水灰比:0.38

“6M*6M*8M”是电话亭的尺寸还是基础的尺寸?应该是电话亭的尺寸吧?要是基础的尺寸可夸张了,基本电话亭也没多少重量,地基夯实后打垫层,然后绑筋打200-350mm左右厚度的混凝土就可以,然后就可以做了啊。垫层用C20的150mm厚,基础用C25的就可以。
仅供参考!

你设计的是什么电话亭,怎么基础用这么大?6M*6M*8M是多大的一个坑了。

这里还你应该要明确你设计电话亭上面的荷载有多少啊,在我的印象里面电话亭没有多大吧,一个独立电话亭明面尺寸也就1平方左右,你提供的基础数据基础尺寸都是6米长、6米宽、8米高。天!!!这个基础高度如果在下面有桩的情况至少是100楼以上的高层用的基础,确实太夸张了。

我建议你看看是不是那里搞错了,至少你电话亭上面有没有什么好大型构建,都是轻质结构的,在多就多站几个人,没多大荷载。