对~ 你的理解很正确!
电控锁、电磁锁等等,都只需要输入电平信号。一般都是直流电平,通电就锁门。
像刷卡门禁的这种,锁的正负极直接接在门禁控制器上,通电之后常闭,锁门。
刷卡的时候,读卡器读卡,判断卡是否有效卡,若有效,则将信号传给门禁控制器,门禁控制器上继电器工作,断开电控锁的电源,开门。数秒之后,延时电路控制继电器复位,于是加点上锁。若卡无效,读卡器就会直接拒绝。
自动门的原理和这也是一样,只是读卡器被改成了一个被动式的红外感应器。只要探测到被探测区域温度的变化和人体与环境温差的差别相似,就会送信号给控制器,控制器上继电器动作,启动电机开门。
电梯门也是一个道理,读卡器被一对主动式红外探测感应条所取代。这对感应条被安装在电梯门合拢部分的边框上,从上至下。一边发射红外光线,一边接收。当接收端接收不到红外光线,就会传信号给控制器,控制器就会控制电梯门开启,自锁装置就会工作,锁死电梯上下移动。
于是,只要我们用身体的任何一个地方或者是物品挡住电梯门,电梯门就会一直开启,电梯也不会有任何的动作。

你所说的串口一般是用在门禁控制器与计算机的通信中,像给卡授权的时候,以及监控门禁状态,和传输数据的时候。接口一般为RS485-RS232通信转换器 、

希望能给你帮助

电控锁是门禁系统中锁门的执行部件。电控锁的终端其实就是一个电磁铁,它控制一个简单的机械装置进行门的开关。不过电磁铁的动作是通过一系列指令动作的。当发生不能控制时,首先测量输往电磁铁的电压,同时输入开关门指令(有的为电磁卡,有的输入密码),看其电压是否有变化,如有变化,而电磁铁不动作,故障为电磁控制部分,应维修电磁控制部分或更换,否则为控制部分故障。控制部分比较复杂,它有硬件和软件两部分进行控制,有些还和计算机接口相连,可进行人员出入查询统计等。一般控制输出电压由继电器控制输出。首先看继电器是否有吸合声,如没有,可测量继电器控制接口各部分电压和驱动器件是否损坏,如完好,可进一步测量有关集成电路的工作电压,复位端口及时钟振荡部分,如无问题,一般为软件故障,这只能和开发商联系。如继电器有吸合声,而继电器的电压又正常的话,则是继电器触点损坏或送往电控部分的线路断路。