动力照明分开设计?建筑电气

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/18 03:44:36
现在有个问题:做的医院项目,电气的设计,新手,又没人指导,当初没把动力插座负荷和照明负荷分开设计,把它们设在同一配电箱了,现在审图专家提了要分开设计,这个应该怎么答复啊?要重新画图吗?这样子要重新画插座照明线路工作量会很大,时间方面可能不够,来请教下应该怎么跟专家沟通、答复

动力插座是什么?是设备用的?功率一般多大。
照明及一般的插座(如电脑插座等小功率用电设备)可以做在一个配电箱里的。
如果是大中型设备用插座(医院有很多的设备的),最好还是和照明分开做,医院的设备用电要求比较高,同时,分开做是方便管理。而且,医院有些设备会使用双电源的。总之,动力用电和照明用电我们一般会分开二个箱子的。
改,你只能改,不睡觉也要改。唯一能沟通的就是时间了!

分开原因:
1 照明回路负荷小,动力回路负荷大。所以照明开关箱中的回路开关都是小容量的,而动力开关箱中的回路开关都采用较大额定电流,且两者型号都不同。如果将照明负荷接在动力箱上,是大马拉小车,将浪费回路开关的投资。而动力回路由于容量大,也不能接在照明开关箱里:
2 由于照明回路是民用回路,接在上面的负荷较杂且经常容易发生各种故障,为了不由此影响动力回路,所以将照明和动力分开供电,以保证动力供电的安全

你可以问一下你们老师父,应该怎么做。
我认为要重新画图,因为电气设计来不得一点迁就。应认真对待。有了这次教训就记得清楚了。对形成好的习惯也很有好处。
时间是挤出来的。做事一点要认真。