例如 一台3相电机的功力为350KW 其电流的计算公式为350/1.732/0.38/0.8≈665A 其单相电流是否就是 665/3=≈222A 啊 如果我要选择其需要的电缆 是否啊按单相电流来选者电缆的横截面积啊 例如铜芯线90 120 乘以2.5 等于225 和300 如果距离短不要考虑其线压降 我是否可以选择3*90=1*16 的铜芯电缆啊 如果不是那么算 请列出是如何计算的谢谢
谢谢你们的回答 有一点我还是不明白,我们那工地有个电机为400KW 要我们提供电源和线 可他要求我们提供的线只要3*150+1*16的铜芯电缆就可以了啊 这又为什么啊 ,

3相电机的功力为350KW 其电流的计算公式为350/1.732/0.38/0.8≈665A 其单相电流就是665A,大截面铜芯电线每平方安全载流约3A附近,线截面:
S=665/3≈222(平方)

665A就是相电流,即每一条线上的电流,选电缆就是按照相电流来选.
你自己看,这样你的90和120 线就远远不够了,至少要用到300*3加1*16.或者可以考虑150两条并联更可靠(比300安全载流量高).

你已经算出单相电流了还问、你是三相三条线肯定是考虑每条线上的电流啊、