36V照明变暗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 23:33:26
工地要用36V电源,用行灯变压器JBM-5000VA,输入380V、输出36V,输入线4mm2约100m,输出线2.5mm2约200m、灯泡36V-60W并联30个,变压器至第一只灯100m,以后约4m/个,开第一个灯较亮,每多开一个变暗一些(电压降5%),最后很暗,请问高手什么原因,如何解决?

36V低压,60W灯泡30个,总功率1.8KW,总电流:I=P/U=1800/36=50A,铜芯电线按每平方载流6A计,应用8~10平方电线才可减轻电压降。

电压降太大了 用万用表交流电压档测一下电压就知道了