漏电保护误动作,查不出原因,急求解释。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 21:52:09
我在动力线路中设计了三级漏电保护,变压器一级漏电为250A漏电,二级为160A,三级为12个100A三级漏电,每一个机床都加了漏电,现在一级和二级经常跳闸,摇测变压器主缆绝缘,没问题,摇测从配电柜至机床线路绝缘不高,用万用表10K档指针晃动明显,机床本身故障已排除,本线路为三相五线,一级漏电线圈拆除后,二级跳闸,把二级漏电线圈拆除后,三级不跳;把三级漏电线圈拆除后,二级装上后,跳闸,而且有时一二级同时跳,有时一级跳,有时二级跳;把三级二级拆除后,一级跳;现在查不出原因,请高手指点。谢谢。
并不是阖上闸就跳,而是运行三、四小时后跳,而且越跳越频繁,有时开两个机床跳;机床线路所有故障问题已经排除,3级断开后,二级不跳3级不断开时,2级也不跳。请指教,谢谢!

是配电柜至机床电缆绝缘降低造成的,你仔细看一下,你的三级漏电开关和二级、一级的漏电开关的漏电动作电流应该是很接近的,当两台机床同时运转时,三级漏电开关达不到漏电动作电流,所以不跳闸,而二级和一级漏电开关同时承载的是两个机床了漏电动作电流,所以要跳闸的。至于为什么要三四个小时后跳闸,多数是因为电缆工作过一段时间后,温度升高或周围环境变化,如震动等造成的。

问题应当在机床线路上,你将十二个三级漏电后面的负载都断开试一下,你光把漏电保护线圈拆开没用,要用断路器断开负载,一级一级断,那十二个一个个断,断掉哪个不跳了,就可找到问题

1. 你先把断路器和设备全关上,然后合上总开关,再合二级,最后合三级,再把每一台机床设备分别启动,一台一台试一遍。要是都不跳,再逐一顺序启动,看合到哪台时就跳了?再分别摇这几台的绝缘。
可能是总的漏电电流高,就是说有多台设备漏电累积跳,而不是单台漏电。那你就只能把电缆换掉了。
还有你这三级漏电分别是多少毫安?

2. 是不是因为设备起动电流过大?负载多少KW?有没有降压起动?

漏电流太大了,三级的没问题,一二级的漏电保护调的再大点