漏电保护器跳闸!高手进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 08:15:52
家里的照明线路和插座线路是分开走的,照明的漏电开关是断两根线的不带脱扣器的C47的,插座的是带脱扣器的C63的,现象是用插座的火线、照明的零线接一灯,结果一接插座的就跳,照明的不跳,因为要用一个那种1开5孔的开关想直接就用插座的火线,所以就出现这种现象了,想问一下是怎么回事?怎样改一下!

答:1.你是用插座的火线而不用它的零线,那就等于电从C63流出来后没有反回去,(却流回C47)。这对C63而言,只有出没有回就等于“漏掉”了,就是漏电,所以就跳闸。
2.改法:有三种方案,第一种是用插座的火线和插座的零线。第二种是用照明的火线和照明的零线。第三种是把C47去掉后那路电就并到C63去,也就插座和照明都用C63,这样你哪里用火线哪里用零线都可以了。

照明的火线必须使用照明的零线。插座的火线也是必须使用插座的零线。这样就不会跳闸了。【线路短路除外】。

谁叫你漏电保护开关乱安呢??知道后果了吧。

1.你是用插座的火线而不用它的零线,那就等于电从C63流出来后没有反回去,(却流回C47)。这对C63而言,只有出没有回就等于“漏掉”了,就是漏电,所以就跳闸。
2.改法:有三种方案,
第一种是用插座的火线和插座的零线。
第二种是用照明的火线和照明的零线。
其实按照道理说,插座更应该使用漏电保护,故建议将插座也更换漏电保护器。